地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
关于地下室抗浮怎么计算我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xiaohou777
沙发
如果做平板基础,主要考虑冲切来确定板厚,梁板式要考虑地下水位,具体有箱基及筏板基础规范
2005-01-11 10:18:11
赞同0
-
lls123
板凳
用PKPM算地下外墙按柱输入
2005-01-10 13:11:10
赞同0
加载更多回复 举报
墙宽每边按墙厚的三倍
回复 举报