土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力变送器接线问题

压力变送器接线问题

发布于:2008-01-02 15:11:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器恒水压力控制系统中。压力变送器与变频器之间的连线有正负之分吗?(压力变送器是两线制的)能上传一份草图吗。如正负接反了会怎样?请各位师傅帮忙解答。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghz3274
    zhanghz3274 沙发
    +24接变送器的“+”
    变送器的“-”接变频器的4-20ma输入端
    变频器4-20ma输出端接电源的0v
    2008-06-29 08:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • xc86866272
    xc86866272 板凳
    压力连接:G1/4(DIN162888)。
    压力范围: 0-1bar,0-0.6bar,0-2.5bar,0-2.5bar,0-4bar,
    0-6bar,0-10bar,0-16bar,0-25bar,0-40bar,0-600bar,
    0-100bar,0-160bar,0-250bar,0-400bar,0-600bar。
    针对要求严格的工业环境而设计。
    密封及与介质接触部分的材料为耐酸不锈钢(AISI 316L)。
    符合EU EMC标准。
    温度补偿和激光校准。
    其他形式-
    绝压变送器
    主要技术参数:
    介质: 空气。
    工作温度: -40度-85度。
    与介质接触部分材料: AIS1316L (DIN17440-1.4404)。
    防护等级: IP65。
    电气连接: DIN43650 plug pg9。
    精度: 小于等于0.5%(typ)。
    电源电压: 极性保护 10-30VDC。
    输出信号: 4-20mA。
    过程连接: G1/4A, (DIN16288)。
    MBS30001011-1AB04 060G1113
    MBS30001411-1AB04 060G1429
    MBS30001611-1AB04 060G1122
    MBS30001811-1AB04 060G1123
    MBS30002011-1AB04 060G1124
    MBS30002211-1AB04 060G1125
    MBS30002411-1AB04 060G1133
    MBS30002611-1AB04 060G1430
    MBS30002811-1AB04 060G1105
    MBS30003011-1AB04 060G1106
    MBS30003211-1AB04 060G1107
    MBS30003411-1AB04 060G1112
    MBS30003611-1AB04 060G1111
    MBS30003811-1AB04 060G1109
    MBS30001211-1AB04 060G1110
    北京祥顺达恒商贸有限公司
    Beijing XiangDe Trading Development Co.,Ltd
    电 话:010-86866272
    传 真:010-86866272
    Q Q: 935997989
    联系人:谢经理
    E-mail:935997989@qq.com
    地 址:北京市宣武区福长街四条4号213室
    邮 编:100055
    产品:变频器 PLC 传感器 压力变送器 电缆 端子
    2008-06-28 17:44:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

穿孔交流电流开关量传感器

http://www.888sx.com/gs_detail.asp?id=500290&nowmenuid=500280&previd=0主要特点: 将被测交流电流转换成按特定阈值要求输出的继电器接点,具有单路开关量传感器的功能。型号描述及参数: 例如:FZK-1A/输出常闭或常开/辅助电源; 名称:FZK系列交流开关量变送器; 输入:AC1A (AC1~150A可任意选一阈值);

回帖成功

经验值 +10