土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在用电高峰,取用系数应为多少?

在用电高峰,取用系数应为多少?

发布于:2005-01-10 10:17:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚和一个同事计算一个楼的进户电缆选项型,5个单元,共60户,每户8KW,总电缆应为多大(我算320A,取150mm电缆)。在辽宁地区,取用系数应为多少,我取了0.35,同事认为在用电高峰不能满足要求。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qyfy
    qyfy 沙发
    偏小!
    单相进户取0.50,推荐0.60.
    三相进户取0.58,推荐0.65.
    2005-01-10 17:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • ccc99
    ccc99 板凳
    三相进户比较好吧
    2005-01-10 17:20:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变位置如何考虑?(高手请进)

某小区三栋高层,室外考虑箱变,但由于地方太小,两高层间有一六级人防汽车库,上方浮土0.5米,建筑非让将箱变作于人防上部,说荷载没问题,可箱变下方的电缆坑如何考虑呢?这样做行吗?

回帖成功

经验值 +10