土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变位置如何考虑?(高手请进)
某小区三栋高层,室外考虑箱变,但由于地方太小,两高层间有一六级人防汽车库,上方浮土0.5米,建筑非让将箱变作于人防上部,说荷载没问题,可箱变下方的电缆坑如何考虑呢?这样做行吗?

全部回答(7 )

  • chinashijitan
    对的,自车库作一个电缆竖井,引出车库顶板(在箱变旁边)。从竖井作管沟接到箱变,但要请结构师作一下处理,并做好防水即可。
    2005-01-11 12:29:11 来自 PC 评论 举报
  • qihonglei1234
    哎!客户就是上帝!难搞呀!

    看看这个草图可以吗
    2005-01-11 11:19:11 来自 PC 评论 举报