土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ SPD级间配合的计算——应用行波理论进行过电压分析

SPD级间配合的计算——应用行波理论进行过电压分析

发布于:2007-12-31 15:51:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
目前,我们在考虑低压配电系统的过电压防护时,一般采用多级保护,这里面存在着一个前级保护和后级保护如何配合的问题,我们不妨用行波理论来分析一下。

在低压配电系统的过电压保护中,通常第一级采用放电间隙,以泄放大的雷电流;在第二级采用限压元件,将残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。

由于限压元件的响应时间较快,一般为25ns左右,而放电间隙的响应时间则比较慢,约为100ns。那如何才能保证第一级保护比第二级保护先动作,以泄放大的雷电流呢?

我们来做一个计算:雷电侵入波沿着电力电缆侵入,首先到达放电间隙,由于放电间隙有响应时延,侵入波将继续向前行进,我们应该保证的是在侵入波到达限压元件之前让放电间隙动作。

我们知道了波在电缆中的传播速度为V=1.5×10[8]m/s,放电间隙的动作响应时间T为100ns,限压元件的响应时间为25ns,那么,波在这个时间差(100-25)ns内向前行进的距离S为:

S=V * T=(1.5×10[8]m/s)×(75×10[-9]s)=11.25m

也就是说,如果第一级保护器件和第二级保护器件之间的距离(电缆)大于11.25m,就能够保证前级保护先动作,从而达到将大的雷电流先泄放掉的目的。由于防雷器件的实际响应时间有一定的误差,故应将前、后级保护器件间的距离考虑得更长一些,作者认为15m是比较合适的。

如果前后两级保护均为限压型器件,响应时间均为25ns,但考虑到其实际响应时间的误差(可假定为25ns),那么为了保证前级先动作,则两级保护间的距离应该为:

S=V * T=(1.5×10[8]m/s)×(25×10[-9]s)=3.75m

在国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)中,第6.4.11条规定“在一般情况下,当在线路上多处安装SPD且无准确数据时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m。”;另外,在信息产业部行业标准《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T 5098-2001中,第3.7.8条规定“当上一级SPD为开关型SPD,次级SPD采用限压型SPD时,两者之间的电缆线间距应大于10m。当上一级SPD与次级SPD都采用限压型SPD时,两者之间的电缆线间距应大于5m。”




查看原文 http://www.tj-spd.cn/fanglei/db/161.html

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • alft118
    alft118 沙发
    2008-01-04 08:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • alft118
    alft118 板凳



    当然了,还要考虑寄生电感与SPD寄生电容之间产生的谐振阻尼等诸多因素,我的意见是实验,用实验修正理论.这个实验我做过许多次,对于8/20一般问题较少,但对于10/350就存在问题了,一般空气放电类开关SPD10米距离根本没戏,我在2008年第七届中国国际防雷论坛就要解释这个问题的研究成果.---全宇辰
    2008-01-03 08:28:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教有关火灾探头的组合

按《火灾自动报警系统设计规范》7.1.1.2条:“。。。。。。,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合”请问当采用感温探测器和感烟探测器的组合时,它们的保护面积和保护半径是各自计算各自的还是可以互相补充?比如一个配电房,其天花板的井字梁轴线尺寸是正方形的,边长8.5米,温感的保护面积是20平方,烟感的保护面积是60平方,则每个梁间方格中是该设置一个烟感加一个温感,还是该布置两个烟感加四个温感?谢谢!如果烟感和温感的保护面积可以直接叠加,则一个烟感加一个温感的组合的总保护面积是80平方,请问可以这样来考虑吗?还是该烟感、温感各算各的?另外请问火焰探测器的保护面积是多少?谢谢!

回帖成功

经验值 +10