土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教压缩机烧毁的原因

请教压缩机烧毁的原因

发布于:2007-12-31 09:31:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
柜温-20度,中低温全封闭压机,1.5HP,R22雪种,连续出现烧机现象(不是同一台冷柜,同牌子其它型号不会),管路连接很短,没有安装压控,请分析一下原因

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cherryardc
    cherryardc 沙发


    制冷系统的回油是门学问,需要实践,学校里学不到的
    2008-03-23 20:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • xiang-makecool




    很可能是氟系统设计有问题,不回油,
    2008-03-22 21:38:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教氨制冷压缩机的运行电流增大原因分析

氨制冷压缩机的工作电流突然增大12—15安,在运行过程中间断会有翁翁的声音,翁翁声音约持续3—5秒,间断3—5后,声音再响起。现响各位同仁请教、指导,谢谢了!