[求助]冷冻机高低压相差不大我单位上世纪七八十年代购买的上海冷冻机厂生产2v-120冷冻机,在最近的一次机械保养后出现以下2 个问题:1、机器排空时在尚未上载阶段就有空气排出并伴随压力下降,但下降速度较慢;上载时有2 只缸听不见上载的声音且无空气排出。有老师傅提出这2 只缸一开启机器就上载,因此在启动阶段就有空气排出,且也无正常的上、下载声音。请问以前很正常的现在怎么回事?2、正常开机时,一打开排气阀门,吸气压力表也上升直至与排气压力一样。有老师傅说是吸气或者排气阀片有问题(安全阀最近没有起跳过应该不会出问题吧?)请问老师傅说的有道理吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jinan115
沙发
1、有可能带液 2、机头轴承磨损 3、 冷冻机油不干净
2008-01-09 21:36:09
赞同0
-
丰龙冷库
板凳
现原因已经查明:是电机马达的轴承故障,造成电流增大及运行时产生“翁翁”的声音。