土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教关于粉尘度的问题

请教关于粉尘度的问题

发布于:2007-12-29 15:27:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近遇到一个问题,在北方冬季的一个车间,维护结构为彩钢板,地面为自流平,过滤级别为G4+F5+F8,我想问一下是否能达到车间0.5u10万以下。如果不能有什么好的改善方案?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    是一个干燥间,循环次数大约有12次,发尘的东西应该没有,但是车间人员流动较大。
    2008-01-07 23:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • luguanyan808
    luguanyan808 板凳
    什么车间,里面是不是有易发尘的东西或是地面尘埃多呀,可能送风风速过大吧,扬尘了。
    2008-01-07 20:52:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多