土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 建筑采暖设计通病问题详解

建筑采暖设计通病问题详解

发布于:2018-01-16 15:03:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

      我国的建筑行业在高速的发展,在建筑行业发展的过程中,建筑采暖已经取得了一定的成就,但是建筑采暖设计中还存在着一些通病,建筑采暖设计通病给人们的生活造成了严重的困扰,存在着较多的问题,只有保证建筑采暖设计的科学性与合理性,才能够使采暖系统正常的运行,给人们的生活带来便利。

水暖设计常见的问题

入口入户装置问题

      热水采暖系统中的入口入户装置存在着严重的问题,在建筑水暖设计的过程中,作为设计人员,必须要考虑到入口入户装置存在的问题,但是往往有很多的设计人员会忽视这一装置,有些建筑采暖工程在设计的过程中,作为图纸的设计人员,在绘制图纸的过程中,并不会对入口装置进行标号,这样就会给后期的审图带来极大的难题,而且在审图的过程中,有些人员也会疏忽。设计人员在进行暖通施工图设计的过程中,需要设计相应的通风设计规范,在这样的情况下,就需要严格的按照相应的规范来进行相应的设计,使得入口入户装置的设计满足设计的基本要求,在设计的过程中,还需要在热力入口的供水管上来进行两级过滤器的设置,采暖入口的数量必须要科学合理,使得建筑采暖能够满足人们的基本需要,充分的考虑到室内暖通系统与室外管线的连接性,但是在入口设置的过程中,依然存在着严重的入口设计较多的问题。

洞口的预留问题  

      水暖管线在进行铺设的过程中,需要预先的进行管线孔洞的预留,在这样的情况下,就需要保证整个建筑结构的科学性与合理性,预留的洞口需要在位置的设定、尺寸设计和洞口的标高上都是合理的,但是在实际的预留中还存在着一系列的质量通病,也就是说人们忽视了洞口预留过程中标高的控制,标高对于洞口的预留是有着重要的影响的,如果忽略了标高,那么就极容易会导致施工的材料发生浪费,而且在施工的过程中还会产生一定的经济损失,除此之外,对于采暖系统的运行也是极为重要的,如果排水预留孔的标高存在着不准确的现象,那么就会出现十分严重的后果,而且如果标高设计的不合理,也就会导致排水存在着严重的不畅的现象,在建筑工程采暖的过程中,采暖系统也无法达到相应的要求,尤其是在工程设计的过程中,一定要对洞口的预留进行科学的设置,而且在设置的过程中,要充分的考虑到设计的全面性与准确性。 

热媒温度的设计问题  

      热媒温度在设计的过程中,需要满足安全性、经济性与舒适性的基本要求,而且在热媒设计的过程中,热媒温度的设计必须要进行综合的考虑,在这样的情况下才能够满足采暖系统的实际需要,尤其是在地暖设计的过程中,地暖设计的问题如果是在人员经常停留的地方,那么温度需要控制在24℃和26℃之间,也是有着温度的上限的,温度的上限是28℃,如果是在人员停留的地方,那么温度就需要控制在28℃-30℃左右,而且最高是不能够超过32℃的,如果没有人员停留,那么就可以采取35℃-40℃左右的温度,但是最高的温度值是不能够超过42℃的。

热计超收费用问题

      热计超收问题中的“热”是一种商品,而且计量收费问题与人们的生活有着紧密的联系,如果热计量是过大,那么就会给相关的居民造成一定的安全问题,会有着较大的负担,如果热计量较小,那么居民交的费用就会较少,也会影响着企业的经济效益,在这样的情况下,热计量就需要有着科学性与合理性。我国居民的采暖费用是居民直接交采暖费用,而且需要将居住建筑进行分户计量,对于我国的经济效益也会有着重要的影响,这一种计量方式也是我国热计量改革的重点,要通过这一项制度的实施,在制度实施的过程中,需要科学的进行热负荷的计算,与此同时,对于采暖设计的方法必须要进行充分的改变。 

给水、防水问题    

      生活给排水使用的管道及管件与采暖所采用的管道是不一样的。生活给排水使用的管道及管件,必须要符合生活用水的管道卫生要求。目前,塑料管和铝塑复合管是国家推广使用的生活给排水管道,因为这两种类型的管道具有耐腐蚀性,但其抗冲击性能较差。现在,大多数的给排水立管与采暖立管敷设在同一管井内,因此造成水管不牢固。

      建筑水暖工程的防水问题也是非常重要的。渗漏是建筑工程的质量通病之一,管道上部埋设不合理、立管穿越楼板的预留孔洞尺寸过大、堵孔不符合要求、管道连接处理不当等原因,都会造成建筑水暖渗漏。 

对采暖系统进行科学化管理

      在采暖系统设计时,首先锅炉房设备造型要合理;其次,管网设计应进行严格、准确的水力、鼓引风机的计算,选择合适的泵,确保各用户之间的流量,水力平衡,以保证整个系统配套,避免不必要的能量损失。另外用仪表和微机控制采暖系统的运行,供回水压力和温度、锅炉产热量等参数要进行自动检测显示,对系统补水、燃烧、排气系统进行自动调节,实行科学的管理和自动化控制,并加强日常和定期的对设备和系统的维护。

地暖设计常见问题

施工图纸设计问题

      施工图纸设计是建筑地暖采暖设计的一个至关重要的环节,只有施工图纸设计得科学合理,才能保证建筑地暖采暖系统的运行质量。但是,目前很多的建筑采暖设计中其说明内容很不完整,很多的建筑采暖没有严格按照相关的规定进行,甚至绘制的内容出现遗漏。地暖采暖施工图纸设计应根据系统计算得出地面饰层的材料热阻、室内设计温度、有效散热面积等相关参数,从而,确定加热管的间距。同时,建筑地暖采暖设计的工作人员要各种材料的性能与特点很熟悉。确保作到设计与施工相结合,能有效地指导施工,减少具体施工过程的难度。 

地暖主管道的设计问题

      地暖主管道设计有两种计算方法。一种由采暖热负荷、供回水温差决定,另一种则应满足地暖盘管最小水流速要求。应取二者中大值。以我们在设计时如以采暖负荷及供回水温差为依据核定水流量,则由于流量不足造成气塞破坏系统循环,导致采暖系统中经常存气造成不热。

      建筑采暖设计的每一部分都是紧密结合的,每一个环节都是息息相关的,一个细节的疏忽,就导致其他环节的不完善,从而导致整个建筑采暖设计系统问题重重,给建筑的供暖带来了很大的麻烦,严重影响居民的日常生活。因此,建筑采暖设计人员要综合考虑各个方面的因素,不放过任何一个细节,努力解决建筑采暖设计中的问题,提高建筑采暖工程质量。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bigmouthcat00
    bigmouthcat00 沙发

    谢谢楼主的资料

    2018-01-17 09:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳

    谢谢楼主的资料

    2018-01-16 19:03:16

    回复 举报
    赞同0

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大神看下,新装的暖气管道总是响,吵得睡不着觉

是农村自己家的暖气,早上起来烧炉子和晚上封炉子冷热交替时响的最厉害,好像有东西在敲管道的声音。快的时候几秒一声,慢的时候半小时或者几个小时一声,好像温度稳定了就不响了。装暖气的说有气,放了好几次气还是不管用,后来有人说是管道热胀冷缩,可是声音实在很吵,晚上都睡不着觉。请问大神还有什么别的原因或者解决方法吗。管道是叫天应泰什么什么的,人家说这个管道好像不是很好。

回帖成功

经验值 +10