土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请大神看下,新装的暖气管道总是响,吵得睡不着觉

请大神看下,新装的暖气管道总是响,吵得睡不着觉

发布于:2018-01-14 20:20:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
是农村自己家的暖气,早上起来烧炉子和晚上封炉子冷热交替时响的最厉害,好像有东西在敲管道的声音。快的时候几秒一声,慢的时候半小时或者几个小时一声,好像温度稳定了就不响了。装暖气的说有气,放了好几次气还是不管用,后来有人说是管道热胀冷缩,可是声音实在很吵,晚上都睡不着觉。请问大神还有什么别的原因或者解决方法吗。管道是叫天应泰什么什么的,人家说这个管道好像不是很好。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发

    学习了

    2018-04-20 09:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • xyb40869334
    xyb40869334 板凳

    管道是镀锌钢管吧,安装时没有考虑热胀冷缩的余量,主要在暖气片的安装方式上,家用暖气安装大多不专业,没有从根本上杜绝问题。如果暖气进回水口是两侧安装的,可以先接支管,再连接暖气片,不要直接把暖气接到主管道上,横向没有收缩量。如果你不是专业人员,那就参考找专业人看看,我说是科班出身的,不是水管工。

    2018-03-02 16:15:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

足疗店热水箱换热负荷计算

       刚接触到一改造项目(小活儿),一个足疗店用锅炉制备一次网热水,通过换热器把一二次网分开,对二次网水箱水换热,水箱水直接由用水点放出,二次网就是水箱、水泵、换热器循环。由于原来设计存在问题,水温达不到要求,现在决定改造。       请大家指导下这种情况热负荷如何计算,正常采暖做换热站我知道,这种没遇见过

回帖成功

经验值 +10