土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场供配电线路应选用电缆?

施工现场供配电线路应选用电缆?

发布于:2018-01-09 11:58:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查阅< <施工现场临时用电安全技术规范> >JGJ46-2005,未见到施工现场供配电线路应选用电缆的条文?反而有不少架空导线的相关条文。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 卖萝莉的大叔

    电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括淡蓝、绿/黄二种颜色的绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。电缆线路宜采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。电缆应根据敷设方式、环境条件选择。埋地电缆宜采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。

    2018-01-10 17:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • dalijiang
    dalijiang 板凳
    电缆可以带护套,一般施工现在至少要用22铠装电缆。


    2018-01-09 16:25:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

经常听电工提零线 叫了几十年的零线可能叫错了!

经常听电工提零线,而没有人说中性线,零线和中性线的功能是否一样,他们是否是一种东西呢?其实在今天这篇文章之前,我也是稀里糊涂的,对零线和中性线的认识也一直停留在零线就是中性线,中性线就是零线的概念上(对于从事10余年工作的电工来说,实属不该啊)。 下面从他们的概念和功能上来做一个简单的介绍和区分。 零线和中性线的定义要从电力系统的发电机或变压器说起。我们知道发电机或变压器三相绕组引出的是三相电,即A相B相C相,这三相的引出端分别标记为A、B、C,发电机或变压器本体内三相绕组端点联结成一个点,这个点标记为o,我们称之为中性点。如果这个中性点o直接接地(称为中性点直接接地系统),那么由中性点o引出的线我们称为零线(中性点接地电位为零),如果这个中性点o不接地,那么由此中性点引出的线我们称之为中性线。