发布于:2018-01-04 16:00:04
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
1、水泵相关计算:
①流量(m3/h)=[0.86*Q/△t]*(1.05~1.1),Q(Kw)为负荷,△t为温差
②功率(Kw)=流量(m3/h)*扬程(m)*(0.0038~0.0043)
功率模数(Kw):0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3.0,4.0,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,根据模式,不用查样本,计算结果大一号即可
③电机频率与转速的关系:n=60f(1-S)/P
n~交流电机转速;f~电源频率;
S~转差率,一般为5%左右
P~电机的磁极对数,两级为一对,四级为两对;
流量与转速成正比,转速与频率成正比
2、冷却水泵扬程:
一般为21~25m
单位制冷量的功率:0.02~0.038Kw/ Kw
冷凝器阻力:5~7m
喷嘴出口余压:3m(引风式玻璃钢冷却塔2~5m,水喷射冷却塔8~15m)
冷却塔中水的提升高度(底部水池到喷嘴的高差):2~3m
回水过滤器:3~5m
水管阻力:沿程+局部(50%)
比摩阻:150~250Pa/m
3、冷冻水泵扬程:
一般为32~36m
单位制冷量的功率:一次泵0.02~0.035Kw/ Kw
单位制冷量的功率:二次泵0.031~0.055Kw/ Kw
机房阻力:8+5m
末端阻力:4~5m
电动阀阻力:4m
水管阻力:沿程+局部(50%)
比摩阻:150~250Pa/m
一次泵系统:
总长度500m以内的中小型工程
冷冻水泵的扬程不宜大于40m
一般采用定频水泵+定频主机,压差旁通阀,台数控制
二次泵系统:
一次泵承担机房内阻力,二次泵承担管网及末端阻力
一次泵的扬程不宜大于16m,定流量运行
二次泵变流量运行,扬程不宜大于:
25m~600m以内
30m~1000m以内
35m~1500m以内
各区的水温和阻力接近可以合用一组二级泵,台数控制
各区阻力相差较大,50KPa,分开设置
二次泵不宜少于两台,每根支管的二次泵一用一备
4、相关设计要求:
(1)屋顶水泵最好设置水泵房,若不设置水泵房,室外水泵电机顶部设置伞形防水帽或采用翻边防雨罩。
(2)空调水泵宜选用单级清水离心泵,效率不宜小于80%,转速一般采用1450r/min,比转数ns在130~150之间。
(3)流量为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍,单台取1.1,两台并联取1.2。
(4)对于两管制系统,除空调冷水系统和空调热水系统的设计流量、管网阻力特性相近外,应分别设置冷热水泵。
(5)水泵出口宜选用消锤式止回阀,流量大于500m3/h,不得选取立式水泵。
(6)变频水泵的变频范围通常会设置一个下限(如:15Hz),低于该频率运行会引起马达散热不畅甚至发生烧坏马达现象,不同的电机会有不同的最低频率。
(7)水泵变频应与机组的冷量变化速率相匹配。
(8)一般情况,冷却水泵和冷冻水泵都是压入冷却器和蒸发器的,如果冷却塔或膨胀水箱的水位到冷水机组的高差足以克服之间的设备和管道的阻力,那么也可以采用抽吸式,将冷却水泵或冷冻水泵设置在冷凝器或蒸发器前,可以降低冷凝器或蒸发器前后管道和附件的阻力。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主的资料
回复 举报