土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相发电机的中性点接到哪里去了?接地吗?

三相发电机的中性点接到哪里去了?接地吗?

发布于:2017-12-28 11:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
凡是工业、农业、商业等低压380V三相交流同步发电机,包括可移动发电机组都有中性点输出端子。固定式发电机的中性点N与L1 L2 L3这四根线一起用电缆线接到低压配电柜中,中性点N线有一条专们的接线排,上面清楚标注有N的标识,因为发电机所供电必须保证有220V电压供单相负载,还有配电柜上许多仪表、保护装置都要使用220V的相电压。同步发电机三相相分别接在双投或者单投的隔离刀闸的(ⅠN输入)桩头上,隔离刀闸的(oUT)下桩头与负荷空气开关一一相联,负荷空气开关的输出端返至配电柜上的三相汇流母线上,(并且分别用黄绿红三种颜色标注清楚,)负荷如果需要分几路单独可控制的话,还有加装分路空气开关。三相同步发电机的保护接地PE,对固定式发电来说在机器安装之前要进行基础处理(挖机脚),这时发电机的PE可以用镀锌角铁打下基础内面,用电焊将接地线焊至到地面,待发电机组安装妥后,用软铜编织线紧固即可,这根保护地线还要引到配电柜上与配电柜的专用PE接线排联接,确保人身安全。
再来说一下三相同步发电机

微信图片_20171228111242.gif
上图为三相同步发电机的动图,三种颜色分别代表发电机输出的ABC三根相线。在它们三个线圈的中性点还必须引出一根N线,来完成对220Ⅴ相电压选取。三相交流发电机原理
画面中的三相交流发电机采用星形接法,三个线圈固定在发电机外壳内不运转的定子上,三个线圈的公共点引出线是中性线,每个线圈的引出线是相线L1 L2 L3。
转子是通入直流电来产生磁极的,当转子匀速旋转时三个线圈顺序切割磁力线,都会感生交流电动势,其幅度与频率相同。由于三个线圈相互间隔120度,它们感应电势的相位也相差120度。发电机输出电压的波形如下图。
微信图片_20171228111248.jpg
这个模型的转子只有两个极,所以感生的电压频率与转子每秒转速相同,是同步交流发电机,当转速为每分钟3000转(3000r/min)时,发出的三相交流电频率为50赫兹(Hz)。改变磁极对数可以降低动力机的转速,例如4极为1500r/min。
以上的原理模型交流同步发电机的转子有2个磁极,定子有6个槽,实际的三相交流发电机定子铁芯上有多个槽,其槽数为极数的3n倍(n=1,2,3, ……),称为整数槽;还有不成整数关系的称为分数槽。多个三相绕组按规律均匀的分布在槽中。
综合上述,大家应该知道了三相同步发电机的工作原理与输出的概念吧。
易筑电气.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 湘西一栗
    湘西一栗 沙发

    谢谢楼主分享,是不是不管在IT、TT或TN系统中,多电源系统中的柴油发电机的中性点都不需要接地?

    2020-12-13 17:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳

    谢谢楼主分享

    2017-12-28 21:25:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家里电路老是跳闸怎么回事?应该怎么去处理?

电路跳闸大体分为过载,漏电,短路三个原因。1.什么情况下会造成过载? 怎么解决?我们家里的空开(断路器)都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如下面这个漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不得超过3500W,如果这是控制厨房的插座电源,差不多等于一个电磁炉(2000W)+一个电饭锅(1500W)的容量。如果有其他电器同时使用厨房插座就会导致过载跳闸。 因过载导跳闸通常空开会发烫而却只跳黑色这个开关。解决方法是,不要同时使用大功率电器或跟换大容量的空开,同时还需跟换相匹配的电线。

回帖成功

经验值 +10