土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压感应电来自何处?——“电流互感器绝对不允许开路”

高压感应电来自何处?——“电流互感器绝对不允许开路”

发布于:2017-12-28 09:53:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
微信图片_20171228090106.jpg

电工教科书上说“电流互感器工作中绝对不允许开路,否则会产生上万伏高压,危及设备及人身安全。”但没有说明在什么情况什么条件下会产生高压电。

我听我的一位朋友说,他给一家企业电能表一个互感器开路了,少计了若干电量。从没有发生过危险。(请勿模仿,谢谢。)

做了个小试验:把一个30倍(2.5VA)互感器串在一台100KW空调机组回路中,测得空调运行电流158A,互感器开路电压2.78V,并联一个3W的LED灯泡,灯泡微亮。测灯泡线两端电压,仍是2.75V,压缩机启动瞬间,灯泡会略微闪亮一下,但没有烧坏灯泡。

然后,我把灯泡从互感器上拆下来,短接互感器两个接线端子,有轻微火花,多次用手触碰,没有触电感觉。

还是没有弄明白,教科书上说的电流互感器开路感应高压能量来自何处?(请勿模仿,谢谢。)

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02

    像你这种电流互感器一次150A只有一匝绕组,安匝数也只有150。一般安匝数在800到1500左右。因为本身容量就小,所以二次开路电压也不高。这是因为铁芯截面积较小,磁化工作的选择较高,容易产生磁饱和。容量小就算发热损耗热量也是有限的。如果是那种绕线式互感器LQG的,(二次容量在10VA。)二次开路电压大约在220V左右。母排式一次电流在千安以上,二次开路电压大约在300V以上。如果是LQJ(10kV,容量在15VA。)电流互感器二次开路电压大约在1200V左右。说明安匝数越大,二次开路电压就越高。也不是十几个伏安的功率直接造成互感器损坏,而是发热使绝缘破坏,高压对互感器绝缘击穿,系统电压接地对互感器破坏的容量就很大了。

    这种事故通报碰到很多了。有一个事故,试验人员在110kV主变电流互感器上做实验,桌子上电流表掉到地上,接线拉断。不一会儿外面的电流互感器就爆炸。所以,不能以安匝数较低的互感器开路数据说明问题,不要有侥幸。

    2018-01-01 17:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • 葵子
    葵子 板凳

    今天又做了测试:实测空调机组运行电流134.9A;互感器开路电压1.47V;互感器短路电流4.96A。互感器是150/5,接近于满载。接上LED灯泡,有微光。直接用两只手抓互感器S1\S2两个端子,无麻电感觉。但互感器开路后有“滋、滋”轻微的响声。(请勿模仿,谢谢!) 

    2017-12-29 11:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环网柜内PT故障问题求助

因为无法直接在一次侧送10KV,所以在二次侧a,b,c上送的交流100V,由于某些原因,结果220V处的a1,b1,c1都连接在一起忘了拆开。结果送上电以后一次侧的带电显示器不亮了。(以前还是亮的)。我想问这样反送电不会把互感器烧坏了吧,如果坏了好修吗

回帖成功

经验值 +10