因为无法直接在一次侧送10KV,所以在二次侧a,b,c上送的交流100V,由于某些原因,结果220V处的a1,b1,c1都连接在一起忘了拆开。结果送上电以后一次侧的带电显示器不亮了。(以前还是亮的)。我想问这样反送电不会把互感器烧坏了吧,如果坏了好修吗

全部回答(3 )

  • 风平浪静02

    看来你是电压互感器输出短路了。如果反送是100V侧没有熔丝保护,导致电压互感器烧毁,就没有修复价值了。

    一般不会有220V二次绕组,因为测量互感器输出其他负荷会导致测量不准确。电压互感器三个绕组都应该有熔丝保护,就可以减少烧毁互感器事故。


    2020-03-02 10:37:02 来自 PC 评论 举报
  • yq勿忘初心

    可以送,只不过会反送电有危险,但是带电显示器应该不会坏的呀