土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ WDZA-YJV这怎么解释

WDZA-YJV这怎么解释

发布于:2017-12-21 22:47:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMG_20171220_144723.jpg
WDZA:无卤低烟阻燃A级电缆 YJV交联聚氯乙烯绝缘   JYV本身就含有卤素 这不是自相矛盾吗 

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • easunlee
    easunlee 沙发

    YJV中的最后一个V表示护套材质:聚氯乙烯护套。。。


    所以严格意思上应该算矛盾。 YJY 还差不多。

    但是现在标注中 YJV 的 V的含义已经弱化。不是一家的电缆厂是这么标的。。。 基本上只表示 交联的含义了。

    2017-12-22 12:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳

    YJV表示电缆的护套为聚氯乙烯,中学生都知道氯是卤族元素。据此可以判断,生产这种电缆的工厂从厂长、技术人员到普通工人都是文盲。其产品质量就可想而知了。

    2017-12-22 12:07:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气烧毁事故造成电压互感器二次回路烧毁

事故经过: 一台500kVA箱变为首次送电,二次回路送电前未做试验,一次电缆接完之后,做了耐压试验,然后送电,送电十分钟,发现计量柜中有烧焦气味,断高压进线侧负荷开关。开柜门检查:计量电压互感器二次回路全部烧毁,一次熔断器却完好无损。请各位大神析下原因,起火点在哪儿?什么原因造成的起火?

回帖成功

经验值 +10