土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气烧毁事故造成电压互感器二次回路烧毁

电气烧毁事故造成电压互感器二次回路烧毁

发布于:2017-12-21 17:51:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事故经过: 一台500kVA箱变为首次送电,二次回路送电前未做试验,一次电缆接完之后,做了耐压试验,然后送电,送电十分钟,发现计量柜中有烧焦气味,断高压进线侧负荷开关。开柜门检查:计量电压互感器二次回路全部烧毁,一次熔断器却完好无损。
请各位大神析下原因,起火点在哪儿?什么原因造成的起火?

2.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发

    电度表的接线盒都烧了,肯定是VT二次侧有短路现象,短路点可能就在CT二次回路中。

    2017-12-25 18:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • 花样百出00

    电压互感器二次回路短路烧了,和一次熔断器没关系,应该在电压互感器二次开口三角电压线路上,加装一个4A的熔断器,就不会出现烧二次线圈了。开口三角短路后果很严重。

    2017-12-25 13:01:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范疑问 请求电气大神详细解答 谢谢

规范:《商店建筑电气设计规范》4.1.2 商店建筑接入低压配电系统的单个单相用电负荷,线路供电电流不应超出40A。《民用建筑电气设计规范》3.4.9. 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。疑问:1、为什么规范中都规定的值是40A呢,为什么不是其他数值?2、例如当条件能满足220/380两种供电电压时,单相总功率为10KW(电流约为50A),但所有的负荷都是单相(220V)是否还需要循序规范中规定的采用三相供电?

回帖成功

经验值 +10