0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2166 人订阅
阅读下一篇
规范疑问 请求电气大神详细解答 谢谢规范:《商店建筑电气设计规范》4.1.2 商店建筑接入低压配电系统的单个单相用电负荷,线路供电电流不应超出40A。《民用建筑电气设计规范》3.4.9. 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。疑问:1、为什么规范中都规定的值是40A呢,为什么不是其他数值?2、例如当条件能满足220/380两种供电电压时,单相总功率为10KW(电流约为50A),但所有的负荷都是单相(220V)是否还需要循序规范中规定的采用三相供电?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句电度表的接线盒都烧了,肯定是VT二次侧有短路现象,短路点可能就在CT二次回路中。
回复 举报
电压互感器二次回路短路烧了,和一次熔断器没关系,应该在电压互感器二次开口三角电压线路上,加装一个4A的熔断器,就不会出现烧二次线圈了。开口三角短路后果很严重。
回复 举报