土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范疑问 请求电气大神详细解答 谢谢

规范疑问 请求电气大神详细解答 谢谢

发布于:2017-12-21 17:32:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范:
《商店建筑电气设计规范》4.1.2 商店建筑接入低压配电系统的单个单相用电负荷,线路供电电流不应超出40A。
《民用建筑电气设计规范》3.4.9. 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,宜采用220V单相供电;大于40A时,宜采用220/380V三相供电。
疑问:
1、为什么规范中都规定的值是40A呢,为什么不是其他数值?
2、例如当条件能满足220/380两种供电电压时,单相总功率为10KW(电流约为50A),但所有的负荷都是单相(220V)是否还需要循序规范中规定的采用三相供电?
3、同为10KW,单相供电和三相供电(全是220V负荷),应该是单相更节省材料才对,为什么要三相供电呢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 常常666
    常常666 沙发

    10KW单相得话对上一级电网有也有冲击的影响

    2017-12-27 09:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • 鲁供配panda

    10/0.22=45A(这还没有考虑功率因数),10KW,220V供电肯定超过40A了。

    2017-12-26 16:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[已解决]请教住宅的浴霸和空调用几P断路器的问题

请教请宅的浴霸和空调用1P还是2P的断路器? 家用电器设备都是单相设备? 提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10