我现在做一个27层的双塔,4层以上为住宅,每层1200平,每层2个防火分区,请问一下前室要不要做自动喷洒。做的话是不是还要每个防火分区一套系统?请高手指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dq119
    dq119 沙发
    如果是商住楼,则属公建,该楼则是一类高层,住宅与下面的营业场所应分别设楼梯,住宅若不设空调系统,则户内外均不需设喷淋。
    如设空调系统,则在户外的前室、走道设喷淋。

    《高规》7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。










    更多问题请登录我的消防论坛:http://www.long119.cn继续讨论!
    2007-12-31 12:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    商住楼属于综合建筑,看来需要做了。不用每个防火分区设一套系统,根据喷头数量,另单独分区单独的水流指示器和信号阀;