土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷洒设置 急急急 请高手指教

喷洒设置 急急急 请高手指教

发布于:2007-12-28 17:49:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在做一个27层的双塔,4层以上为住宅,每层1200平,每层2个防火分区,请问一下前室要不要做自动喷洒。做的话是不是还要每个防火分区一套系统?请高手指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dq119
    dq119 沙发
    如果是商住楼,则属公建,该楼则是一类高层,住宅与下面的营业场所应分别设楼梯,住宅若不设空调系统,则户内外均不需设喷淋。
    如设空调系统,则在户外的前室、走道设喷淋。

    《高规》7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。










    更多问题请登录我的消防论坛:http://www.long119.cn继续讨论!
    2007-12-31 12:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    商住楼属于综合建筑,看来需要做了。不用每个防火分区设一套系统,根据喷头数量,另单独分区单独的水流指示器和信号阀;
    2007-12-30 20:20:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需不需做自喷

有一住院楼,一楼为门诊区,二-五层为病房,每层建筑面积为793平方,高度为17米,请问需要做自喷吗?拖人问了一个高工说是不需要。可这一条;4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

回帖成功

经验值 +10