需不需做自喷

发布于:2007-12-28 17:38:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一住院楼,一楼为门诊区,二-五层为病房,每层建筑面积为793平方,高度为17米,请问需要做自喷吗?
拖人问了一个高工说是不需要。
可这一条;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ts_zhijian
    ts_zhijian 沙发
    应该设置喷淋系统。
    2008-01-02 14:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    每层建筑面积为793平方,5层一共3865,总建筑面大于3000.要做了.
    2008-01-02 14:00:02

    回复 举报
    赞同0