这样的楼要不要设自动喷水系统?

发布于:2007-12-28 15:59:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
四层的沿街楼,长109.82米,每层面积1401平方米,但是每层都被墙分成大小不等的四部分,大的约500平方米,小的100平,做建筑结构的几个人意见不一致,我还没做过消防,请教高手这样的楼要不要设自动喷水系统?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ts_zhijian
    ts_zhijian 沙发
    改变结构类型是要消防局审批的,不需要消防验收吗?是商业楼必须得设喷水系统。
    2008-01-02 14:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    这个情况因为有4层,商业服务网点肯定套不上了,要定义为商业营业厅.
    建筑专业一定要采取一些措施,100多米长的楼,肯定有结构缝.
    因为每层1401平方米,总建筑面积为5614,正中间分隔为两个不到3000的单体,贴临建筑.就是两个每层面积不到1000,总面积不到3000的商业建筑了.这样可以不做喷淋,否则按照建规,肯定要做.
    2008-01-02 13:57:02