土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教双电源互投装置TSE和电源自动切换箱AT的区别

请教双电源互投装置TSE和电源自动切换箱AT的区别

发布于:2017-12-21 15:18:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,两者在使用场合上有啥区别?提前谢谢您的回复。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ftzhcn
    ftzhcn 沙发

    施耐德手册上有解释。TSE,有一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断开负载电路并连接至另外一路电源上,所以就理解成一种开关。AT,应该叫ATSE(自动转换开关电器),只是一种转换的方式,除了自动还有手动(MTSE),遥控了。

    2020-03-17 12:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳

    没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。

    2018-01-02 10:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的二次线长度多少合适?

这是一组来自百度知道的素材,网友的问题很明显,互感器二次线相当之长,达到了1200米的距离,当然问题也随之而来,电流小的时候没不准,电流大了之后更是离谱。我们知道,电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。如互感器容量为50VA,二次额定电流为5A,线路及负荷阻抗应小于50/5^2=2Ω,所以对于电流互感器的二次线长度应该多少合适,根据这个公式就可以算出来了。

回帖成功

经验值 +10