土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教客梯电源供电的问题

请教客梯电源供电的问题

发布于:2017-12-19 10:58:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

   请教下面图片中井道照明回路根据GB50055的3.3.5条应装设隔离开关。不知道在下这样理解是否正确?

 同时如采用两路电源供电,一定需要采用双电源互投装置,这样理解对吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 花样百出00

    普通电梯和消防电梯的电源应分别采用专用的供电回路;消防电梯的配电设备应有明显标志。当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯公用前室时,可由一组消防双电源供电,末端双电 源自动切换配电箱应设在消防电梯机房内,由配电箱至相应设备采用放射式供电。

    2018-01-02 16:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳

    请教上面图片中的井道照明回路根据GB50055的3.3.5条应装设隔离开关。不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。

    2018-01-02 10:55:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:火灾自动报警电缆埋深多少,规范问题?

火灾自动报警电缆 ,穿钢管埋地敷设时,一般埋深多少?

回帖成功

经验值 +10