土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:一套空调能够满足两个不同温度区域的要求吗?

请教:一套空调能够满足两个不同温度区域的要求吗?

发布于:2007-12-28 16:08:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
该工程是一个库中库,即在一个大的仓库内建一个800平米的空调库。原仓库无空调措施。
新建的仓库有两种空调要求,库房:21+/-2度,换气次数15次;预处理区:20+/-5度,换气次数20次;湿度均无要求。
现在想用一套空调系统同时服务这两个区域,能满足要求吗?

该空调系统为常见的一次回风定风量系统,直膨式冷却,电加热,温度传感器设在21+/-2度的区域,20+/-5的区域不设温度传感器

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • geminixu
    geminixu 沙发
    补充一下,
    两个温度区域,不同的区域各有若干房间
    本仓库位于一个1万平米的大仓库的一角,四周设走道或墙与之分开,
    该仓库的功能很简单,发热主要是照明、围护结构传热、少量的人,基本没有特殊的发热设备
    风量是业主按经验数据要求的
    2007-12-30 13:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • geminixu
    geminixu 板凳

    风量是固定的,是按换气次数的要求计算的
    不同房间的负荷特点应该比较接近
    2007-12-30 13:47:30

    回复 举报
    赞同0