一、室内给水管道和消防水箱布置
1、室内消防给水管道布置要求
1.室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。
2.高层建筑应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状,每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于DN100。
3.60m以下的单元式住宅建筑和60m以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡的塔式住宅建筑,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
4.室内消火栓给水管网应与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置。
5.高层建筑,设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库),设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算。消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
6.室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其他厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根;对于高层民用建筑,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。
阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号。
7.消防用水与其他用水合用的室内管道,当其他用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水。
8.允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水。
9.严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
2、消防水箱的设置要求
1.设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
2.设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定。
1)重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。
2)消防水箱应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于1213221;时,仍可采用1213221;;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于1813221;时,仍可采用1813221;。
3)消防用水与其他用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施。
4)消防水箱可分区设置,并联合给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
5)除串联消防给水系统外,发生火灾后由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱。
3.建筑高度不超过100m的高层建筑,其最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;建筑高度超过100m的建筑,其最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。增压设施应符合下列规定:
1)增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
2)气压水罐的调节水容量宜为450L。
4.建筑的室内消火栓、阀门等设置地点应设置永久性固定标识。
5.建筑内设置的消防软管卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防软管卷盘的安装高度应便于取用。
二、消火栓按钮安装
消火栓按钮安装在消火栓内,可直接接入控制总线。按钮还带有一对动合输出控制触点,可用来做直接气泵开关。消火栓按钮的安装方法如图8-11所示。
消火栓按钮的信号总线采用RVS型双绞线,截面积≥1.0m㎡;控制线和应答线采用BV线,截面积≥1.5m㎡。用消火栓按钮LD-8403启动消防泵的接线如图8-12所示。
三、消火栓布置与安装
1、室内消火栓布置要求
1.除无可染物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅建筑中的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消防栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀。
2.消防电梯间前室内应设置消火栓。
3.室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。
4.冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。
5.室内消火栓的间距应由计算确定。对于高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和甲类、乙类厂房,室内消火栓的间距不应大于30m;对于其他单层和多层建筑及建筑高度不超过24m的裙房,室内消火栓的间距不应大于50m。
6.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m。
7.室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度不大于24m且体积不大于500013221;的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。
水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10m;高层建筑、高架仓库和体积大于2500013221;的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑、车站、码头、机场建筑等,不应小于13m;其他建筑,不宜小于7m。
8.高层建筑和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
9.室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。
10.设置有室内消火栓的建筑,如为平屋定时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
2、消火栓安装要求
1.室内消火栓口距地面安装高度为1.1m。栓口出口方向宜向下或与墙面垂直以便于操作,而且水头损失较小,屋顶应设检查用消火栓。
2.建筑物设有消防电梯时,则在其前室应设室内消火栓。
3.同一建筑内应用同一规格的消火栓、水带和水枪。消火栓口出水压力超过5.0×103Pa时,应设减压孔板或减压阀减压。为保证灭火用水,临时高压消火栓给水系统的每个消火栓处应设置直接启动水泵的按钮。
4.消防水喉用于扑灭在普通消火栓使用前的初期火灾,只要求有一股水射流能到达室内地面任何部位,安装高度应便于取用。
四、消火栓系统的配线
消火栓系统的配线及相互关系如图8-13所示。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句多谢楼主分享了啊
回复 举报
谢谢啦!
回复 举报