全部回答(3 )
个人意见:根据规范室内消火栓可以考虑不设置。只设置消防软管卷盘或者消防水龙,其用水量不计。只考虑室外消防用水量。
李谨行的回复
如果配电装置楼是按是工业建筑,厂房考虑的话应该要考虑室内消火栓。那可以合用,消防泵按室内外之和取,扬程取大值。
yj蓝天的回复