土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 20多米深淤泥,设计用管桩,请大神求教!

20多米深淤泥,设计用管桩,请大神求教!

发布于:2017-12-14 08:54:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本人施工方,小白一枚。工程情况:待建项目为医院,整块场地原先是个千年养殖鱼塘。地下室分为二块,一块是半地下室6000平方,深3.7米,上部结构是三层裙房,高22米,桩基用预应力管 桩,PHC-600-A-110,桩长32米;另一块是全地下室1500平方,深5.1米,上部结构是12层住院部,高52米,桩基用预应力管 桩,PHC-600-AB-130,桩长41米。地勘显示桩基下17~26米全是高灵敏度的淤泥,再往下是粘土层及粉质粘土层,此层作为持力层。桩是摩擦桩,地下水位很高,基本接近原始场地标高。地下室基础设计是承台加40CM底板,无地梁联接,承台基础以下无换填或加固措施,只是撒20CM碎石再浇15CM C20砼垫层。目前施工已经进入土方开挖阶段,桩偏位及倾斜现象严重,局部桩存在断桩,多数偏位在10~30CM之间,少数在50~100CM之间,有几颗静压桩倾斜度在30度以上了。承台以三桩、双桩及四桩承台为主,目前因第三方检测关系好,有问题的桩他叫施工单位私自处理,不出三类桩的报告,目前施工方只是以加大承台,针对断桩现象是加长灌芯长度的方式加以处理。
情况大致这样,请教各位大神,这样的设计与施工是否对以后结构存在隐患,最坏的后果会是什么样?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ct010203
    ct010203 沙发

    cofly2007  说的很好~

    2017-12-22 09:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳

    挖土造成桩倾斜、断桩,这样的施工管理水平,工程质量怎么会好???

    甲方、监理没有意见?????

    2017-12-14 16:49:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 645 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

农村自建房梁柱结构改造

本帖最后由 koontm 于 2017-12-9 22:14 编辑 农村房子,现已做好大放脚基础框架形式14米*8米,各种原因……责令停建,要求缩短为12.5米*8米,准备建4层楼高,请教怎么改造地梁设计不影响?目前想的方案:挖到底大放脚加条横梁,将左右中间三条梁在12.5米处分别左右凿开1米,新加钢筯接驳一起新做三条柱一起浇混凝土,不知否可行,麻烦各位大大指点,施工难度如何?还有哪些可以实施的方案?谢谢各位!

回帖成功