此设计包括负荷计算(考虑很详细的,有风管风机温升负荷),新风计算(考虑风管、设备漏风),室内空气处理(焓湿图)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangyan-499
    wangyan-499 沙发
    怎么没个人回啊,
    2008-01-07 15:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • wangyan-499
    wangyan-499 板凳
    1.其中不知道设备漏风的1-2%,EN1886没找到。
    2.风管漏风量的P1230和400怎么计算的。
    3.风机温升和风管温升在哪本书里有介绍?
    4.空气处理中的S点是z点是怎么找到的?
    5.drs=1580/(17000*1.2)是什么公式,是干什么用的。
    6.冷热负荷是不是写反了。