土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机工作异常,不制冷

压缩机工作异常,不制冷

发布于:2017-12-09 17:10:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在家没事自制了一套制冷系统,但是制冷效果不理想,我采用的压缩机型号为SC21CL,采用的制冷剂为R404.Z整个系统搭建完成后可以制冷,但是制冷效果不明显,工作一会就会产生异常。压缩机不工作时工艺口出压力表显示压力值为130kg/cm^2,开机工作电流为5A左右,刚开机各个部位温度正常,冷凝器风扇吹出热风,蒸发器内温度表显示温度一直下降,工作一段时间约10分钟后,压缩机声音异常,压缩机开始发热,高压排气管也是热的,但是冷凝器不热,摸上去凉凉的,干燥管也是凉的,蒸发器温度不再下降,还有回温的迹象。请各位高手指点一下这是什么情况?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • leejg
    leejg 沙发
    压缩机声音异响,是否回液?
    2017-12-09 20:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    工作一会后,压缩机还在转,但是不制冷了,这是系统堵了的现象啊,是不是系统处理的不干净,系统堵了
    2017-12-09 18:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于二元复叠制冷系统的问题

我用R404A和R23复叠,以满足-将热流冷却到-60℃需要的负荷27.5kw。风冷机组,R404A冷凝温度45℃。关于中间温度的确定,我根据高低温压缩机的压缩比接近为原则,确定了高温级蒸发温度-20℃,此时压缩比为6.76左右;低温级冷凝温度-15℃,此时压缩比为6.58左右。大家觉得合理吗?请指正。 其次,根据理论计算,低温机我选择比泽尔压缩机4GE-23Y,输气系数估算的大概为0.675左右。不知道大家觉得合理不。

回帖成功

经验值 +10