土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于二元复叠制冷系统的问题

关于二元复叠制冷系统的问题

发布于:2017-12-08 17:30:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我用R404A和R23复叠,以满足-将热流冷却到-60℃需要的负荷27.5kw。风冷机组,R404A冷凝温度45℃。关于中间温度的确定,我根据高低温压缩机的压缩比接近为原则,确定了高温级蒸发温度-20℃,此时压缩比为6.76左右;低温级冷凝温度-15℃,此时压缩比为6.58左右。大家觉得合理吗?请指正。
其次,根据理论计算,低温机我选择比泽尔压缩机4GE-23Y,输气系数估算的大概为0.675左右。不知道大家觉得合理不。
最后,高温机我根据低温级的负荷,冷凝负荷加电机功率,78.3kw,选择HSN6461-50的低温螺杆机。
附带我计算的截图,欢迎各位大神指点,谢谢。

R23理论1.png


R23理论计算2.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wscxl88
    wscxl88 沙发

    改新版了,圣诞快乐!超低温系统我不懂,记得深圳集雅讲过超低温是制冷的最后一块蛋糕,我可能吃不到啦

    2017-12-25 13:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • klwgl1b2e3s4t
    klwgl1b2e3s4t 板凳

    图呢

    2017-12-17 16:45:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多