土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6个绝招——叫你快速解决漏电保护器跳闸

6个绝招——叫你快速解决漏电保护器跳闸

发布于:2017-12-06 14:09:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。漏电保护器是对我们的生活是非常帮助的也是电力系统中必不可少的一个武器,但是有时候漏电保护器也经常出现问题,那么你是否知道漏电保护器跳闸是怎么回事呢,下面就由贵州一路一带电力集团旗下金能建设电力工程给大家分享一些关于排查和解决漏电保护器跳闸的问题,希望能帮助到大家。

漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。

建筑供配电系统多采用TN—C—S系统。一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处,即电源进户处的总开关选用漏电电流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3 和 N 线) 的漏电开关; 第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电电流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关。从而防止了用电人员触电事故的发生及提高了建筑供配电系统安全运行的可靠性。

漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种:

第1种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;
第2种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;
第3种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;
第4、5、6种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。

详细分析如下↓↓↓

第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。如图1所示。
故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接) 。
解决方法:更换或维修用电设备。

第2种:线路潮湿绝缘强度降低。如图1所示。
故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致。
解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。

第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图1所示。
微信图片_20171206135247.jpg
故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。
故障原因:有人触电。
解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生。

第4种:施工安装时接线不正确,照明回路中将N线接到PE线上了。如图2所示。
微信图片_20171206135254.jpg
故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸。
故障原因: 经分析, 施工安装时线路接线有误, 不正确。 将照明回路中的N线误接到PE线上了。
解决方法:将照明回路中的PE线改接到N线上。

第5种:施工安装时接线不正确,插座盒中的N线与PE线接错了。如图3所示。
微信图片_20171206135259.jpg
故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1中的总漏电开关也跳闸。
故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将插座盒中的N线与PE线接错了。
解决方法:将插座盒中的N线与PE线对调。

第6种:施工安装时接线不正确,在AL1箱中N线与PE线用混了。如图4所示。
微信图片_20171206135303.jpg
故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1中的总漏电开关都跳闸。
故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将 AL1箱中N线与PE线用混了。
解决方法:在 AL1箱的总漏电开关负荷端,将N线与PE线对调。
更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~

易筑电气.png



微信图片_20171206135259.jpg


微信图片_20171206135303.jpg


易筑电气.png


微信图片_20171206135247.jpg


微信图片_20171206135254.jpg

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新建配电室无功补偿容量的计算方法

无功补偿容量的计算有两种方法:1.按照变压器容量进行估算常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:

回帖成功

经验值 +10