土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新建配电室无功补偿容量的计算方法

新建配电室无功补偿容量的计算方法

发布于:2017-12-06 13:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功补偿容量的计算有两种方法:
1.按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。
2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算
如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:
微信图片_20171206134347.jpg

更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~

易筑电气.png



微信图片_20171206134347.jpg


易筑电气.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1497337276685
    这个资料好! 学习啦!
    2017-12-08 10:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-12-08 09:53:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s的疑问

本帖最后由 caicaiyl 于 2017-12-6 14:01 编辑 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;忘记是什么资料上面有一个表格,里面有断路器的大小,配电线路的大小及距离,可以根据表格里面的数据直接选择,不用自己去计算,有知道的麻烦提供下,谢谢

回帖成功

经验值 +10