土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s的疑问

配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s的疑问

发布于:2017-12-06 12:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 caicaiyl 于 2017-12-6 14:01 编辑

配电线路或仅供给固定式电气设备用电 的末端线路 ,不宜大于5s;忘记是什么资料上面有一个表格,里面有断路器的大小,配电线路的大小及距离,可以根据表格里面的数据直接选择,不用自己去计算,有知道的麻烦提供下,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-12-07 10:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • 天平童虎98
    施耐德电气装置应用设计指南中有相应表格,工业与民用供配电设计手册第四版中也有相应设计表格
    2017-12-06 22:05:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手车式低压断路器,400a和700a可以互换吗?

如题。现在1#变压器低压侧400a的开关偏小,而2#变压器低压侧有一个700a的想换过来用可以吗。2#变压器已接近满载,不能在带负荷了。