土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 手车式低压断路器,400a和700a可以互换吗?
如题。现在1#变压器低压侧400a的开关偏小,而2#变压器低压侧有一个700a的想换过来用可以吗。2#变压器已接近满载,不能在带负荷了。

全部回答(1 )

  • chms06
    本帖最后由 chms06 于 2017-12-6 11:50 编辑

    图片呢?
    一般情况不可以的,400与700的本体及抽屉座不同。除非两台断路器连抽屉座一起换。
    2017-12-06 11:45:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功