距离会员到期还有30

土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调新风机组可以放在消防电梯间前室吊装吗?

空调新风机组可以放在消防电梯间前室吊装吗?

发布于:2017-12-05 19:20:46 来自:暖通空调/中央空调 2 1445
请问空调新风机组可以放在消防电梯间前室吊装吗?
  • 0人已收藏

  • 0人已打赏

  • 人已点赞

分享至:

全部回复(2)

只看楼主 我要回复
  • 小雨点1025
    小雨点1025 LV0 沙发
    宝贝佳林 发表于 2017-12-6 09:05 可以安装,风管上要加装防火阀,新风机要与消防系统联动控制。发生火灾时要强制关闭。感谢!
    2017-12-08 来自 PC 回复 举报
    赞同0
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 LV13 板凳
    可以安装,风管上要加装防火阀,新风机要与消防系统联动控制。发生火灾时要强制关闭。
    2017-12-06 来自 PC 回复 举报
    赞同0

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.29 万条内容 · 404 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调五大常见故障问题全解析

1、 吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。 正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。吸气温度过高的原因主要有:(1)系统中制冷剂充注量不足:即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。(2)膨胀阀开启度过小:造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。 (3)膨胀阀口滤网堵塞:蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。 (4)其他原因引起吸气温度过高:如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起