土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫灭火系统缓冲装置的设置

泡沫灭火系统缓冲装置的设置

发布于:2007-12-28 12:11:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于水溶性可燃物料储罐设置的低倍泡沫灭火系统,是否必须设置缓冲装置?如果不设的话,增大泡沫液供给强度,是否能够满足设计要求呢?请高手指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanglan
    yanglan 沙发
    水溶性的话需要泡沫导流装置
    2007-12-28 23:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • dq119
    dq119 板凳
    水溶性液体,选用抗溶性泡沫就可以了嘛,泡沫产生器本身就能直到缓冲作用,我认为不需加缓冲装置。

    你从哪里看到要设啊?



    请到我的消防论坛 http://www.long119.cn继续讨论
    2007-12-28 21:14:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活给水,消火栓,喷淋的水压强度试验压力

喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.

回帖成功

经验值 +10