土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总电箱是TNC系统从里面分一个局部TNS系统作为配电房的电源如何做?

总电箱是TNC系统从里面分一个局部TNS系统作为配电房的电源如何做?

发布于:2017-12-04 17:25:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 段鹿气 于 2017-12-4 17:27 编辑

总电箱是TNC系统从里面分一个局部的单相TNS系统作为配电房的电源如何做?分出的这个电源总电源开关是用2P还是1P?这两种哪种是对的?

222.png


333.png


444.png


11.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    中性点接地的变配电房内,所谓的N排其实还是PEN排,所谓的PE排其实还是与变压器中性点及从中性点引出的PEN排相通的!!!

    2017-12-15 18:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • wxlyy
    wxlyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-12-05 11:36:05

    回复 举报
    赞同0