求教各位大神宿舍侧墙喷头和卫生间的自喷问题!~

发新帖 回复

如图,小学的高层宿舍,内墙3660x7380,双人床在床顶设自喷离学生太近,可不可以用图集04S206-54页的边墙扩展喷头,在门顶安一个,0.2mpa可打到8米深和4米宽,不知是否可行?另卫生间是否得分开设喷头,是否门顶一个侧墙,卫生间两个普通喷头?现在新规也没有小于5平的卫生不设这一说了,谢谢大家!

如图,小学的高层宿舍,内墙3660x7380,双人床在床顶设自喷离学生太近,可不可以用图集04S206-54页的边墙扩展喷头,在门顶安一个,0.2mpa可打到8米深和4米宽,不知是否可行?另卫生间是否得分开设喷头,是否门顶一个侧墙,卫生间两个普通喷头?现在新规也没有小于5平的卫生不设这一说了,谢谢大家! QQ截图20171204133736.png
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lichangan1000
    lichangan1000 2017年12月05日 13:45:09 2楼
    验算K115喷头圧力曲线核实压力与距离以及对面墙1.4m墙湿的要求。卫生间太小最好不设。
    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2017年12月05日 13:46:21 3楼
    卫生间要设也是在盥洗与卫生间门之间的上空。
    回复 0 举报
  • wanghaigang
    wanghaigang 2017年12月05日 19:58:41 4楼
    如果是二类高层,宿舍内部是不需要喷淋的,小学也不应该建个一类高层宿舍吧
    回复 0 举报
  • haigangwang
    haigangwang 2017年12月07日 12:38:12 5楼
    wanghaigang 发表于 2017-12-5 19:58 如果是二类高层,宿舍内部是不需要喷淋的,小学也不应该建个一类高层宿舍吧 有个宿舍设计规范,你再看看
    回复 0 举报
  • sj066
    sj066 2017年12月13日 02:33:05 6楼

    新的喷规范要出来了  到时候在看看

    回复 0 举报
  • tx
    tx 2017年12月13日 13:55:10 7楼

    卫生间小、且没有可燃物,设了喷头也没用。

    回复 0 举报
  • sc260608
    sc260608 2017年12月13日 19:09:26 8楼
    进门处设1个边墙扩展覆盖型喷头,盥洗设1个直立型(无吊顶)或下垂型(有吊顶)喷头


    回复 0 举报