现场消防安装图片,大家帮忙看看是否有问题?

发布于:2017-12-03 17:31:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 xyzpilot 于 2017-12-3 17:34 编辑

IMG_20171129_163534.jpg
IMG_20171130_161123.jpg IMG_20171130_161123.jpg

照片中这种做法,设置为下喷,并加集热盘,这种做法到底满足规范要求吗?(感觉现在很多这种做法)
IMG_20171202_134116.jpg
消火栓立管机械三通分出支管,接消火栓。这种做法到底符合规范要求吗?看了很多地方基本上都是这么做的。
IMG_20171130_164139.jpg
IMG_20171130_164057.jpg

图片中车库的消火栓箱,竖向支管段,消火栓箱前是否有要求要安装一个阀门呢?现场有的有安装阀门,有的没安装阀门,具体要求是怎样的呢?

IMG_20171129_163534.jpg


IMG_20171202_134116.jpg


IMG_20171130_164057.jpg


IMG_20171130_164139.jpg


IMG_20171130_161123.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发

    应该做直立喷头的,做成了下垂喷头。除了货架内喷头及障碍物下方加设的喷头外,其它位置不能使用挡水板(喷淋规范7.1.10条)

    2018-01-31 17:22:31

    回复 举报
    赞同0
  • robbietian
    robbietian 板凳

    最主要是是第一张图片,1、下喷除吊顶的喷头都要做聚热盘     2、图片右侧支管的管道支架少了。

    2017-12-14 12:13:14

    回复 举报
    赞同0