土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位前辈补水泵扬程的问题

请教各位前辈补水泵扬程的问题

发布于:2017-11-29 11:09:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chuiyx
    chuiyx 沙发
    小虎爸 发表于 2017-11-29 20:10 用补水点可能出现的最大压力。在哪个点补水就计算哪个点的压力。不过一般都在水泵吸入口补水,这个点差不多 …这样啊,多谢前辈~
    2017-12-01 11:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    用补水点可能出现的最大压力。在哪个点补水就计算哪个点的压力。不过一般都在水泵吸入口补水,这个点差不多就是静压了。
    2017-11-29 20:10:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个图纸 标的是什么啊

如下图 住宅分体空调中标注的TG1 TG4(穿墙套管)是什么东西? 在哪里可以查到规格尺寸?谢谢先!

回帖成功

经验值 +10