室外消防能不能从给水气压罐上直接引水?

发布于:2017-11-27 11:39:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做一个工程,其中几个单体都是不同的人设计,水池设置在地下只供单体建筑使用,但是室外消防未考虑。因为小区采用的是打井气压罐供水,小区不大,最多450人。能不能室外消火栓直接从气压罐引出一根作为供水管路,等于说室内消防跟室外消防分开来布置了,室外的由给水气压罐一并供水??请问有没有这种做法那?因为所有东西已经定了出图了,再去规划一个水池也不太现实。请大神解答。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    也可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)
    3.6.2 居住小区的室外生活、消防合用给水管道,应按本规范第3.6.1条规定计算设计流量(淋浴用水量可按15%计算,绿化、道路及广场浇洒用水可不计算在内),再叠加区内一次火灾的最大消防流量(有消防贮水和专用消防管道供水的部分应扣除),并应对管道进行水力计算校核,管道末梢的室外消火栓从地面算起的水压,不得低于0.1MPa。
    设有室外消火栓的室外给水管道,管径不得小于100mm。
    (条文说明:居住小区的室外生活与消防合用给水管道,必须按国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第8.1.4条规定,在最大用水时生活用水设计流量上叠加消防流量进行复核,复核结果应满足管网末梢的室外消火栓从地面算起的流出水头不低于0.10MPa。
    本条规定的消防流量按小区内一次火灾的最大消防流量计,这是根据居住小区人口不大于15000人确定的,与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中规定的,居住人口在2.5万人以下,火灾次数以一次计相对应。)
    2017-11-29 09:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • 李谨行
    李谨行 板凳
    学习了学习了,室外消火栓系统和生活给水只要水泵满足流量扬程要求,可以合用。
    2017-11-28 23:03:28

    回复 举报
    赞同0