正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
首先根据《自动喷水灭火系统设计规范》第五章查得喷水强度和作用面积,喷水强度乘以作用面积即为设计流量Q理论值,
Q设计=1.15~1.3Q理论,其中1.15~1.3为系数,此公式在《给排水设计手册》第二版第2册内可以找到,根据你的设计流量60L/s,反推喷水强度应该是16,作用面积是200,喷水强度是根据堆储高度确定的,自喷规范的表格内都有,系数应该取得是1.15,这样算完60L/s有点略小,如果按喷水强度12,系数取1.3,60L/s又有点大,需要仔细核对一下
更多给排水设计相关问题及工程业务,欢迎咨询 同辉设计院
咨询热线: 024-88927885/ 024-89877885,或微信公众号关注THJZSJ,与我们联系
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 715 人订阅
阅读下一篇
有一个原有三层建筑,现要改成养老院,由于结构荷载的考虑,在屋顶无法设置高位消防水箱间,要在一层地面上设置消防水池和泵房,泵房内要设置各两台消火栓和喷淋给水泵,还要在泵房内设置消火栓和喷淋系统的稳压泵和稳压罐。自喷规范有要求可以在泵房内设置稳压泵和稳压罐,请问消火栓系统可不可以在泵房内能设置稳压泵和稳压罐。如果可以如何选择泵和罐的参数。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句首先根据《自动喷水灭火系统设计规范》第五章查得喷水强度和作用面积,喷水强度乘以作用面积即为设计流量Q理论值,
