土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统的设计流量为60L/s是怎么计算得出的

自动喷水灭火系统的设计流量为60L/s是怎么计算得出的

发布于:2017-11-24 14:58:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问,对于仓库危险Ⅱ级的自动喷水灭火系统的设计流量为60L/s是怎么计算得出的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hunzishuo
    hunzishuo 沙发

    首先根据《自动喷水灭火系统设计规范》第五章查得喷水强度和作用面积,喷水强度乘以作用面积即为设计流量Q理论值,

    Q设计=1.15~1.3Q理论,其中1.15~1.3为系数,此公式在《给排水设计手册》第二版第2册内可以找到,根据你的设计流量60L/s,反推喷水强度应该是16,作用面积是200,喷水强度是根据堆储高度确定的,自喷规范的表格内都有,系数应该取得是1.15,这样算完60L/s有点略小,如果按喷水强度12,系数取1.3,60L/s又有点大,需要仔细核对一下

    更多给排水设计相关问题及工程业务,欢迎咨询  同辉设计院

    咨询热线:  024-88927885/ 024-89877885,或微信公众号关注THJZSJ,与我们联系

    2017-12-15 10:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • 天晴亦老
    天晴亦老 板凳
    yuunxuan 发表于 2017-11-30 14:55 根据储物高度选择不同的喷水强度,估计你选用的喷水强度是12的12*200/60=40 40是理论值,乘以1.5系数得 …谢谢,想问一下1.5是什么系数,如何得出?谢谢
    2017-12-08 15:48:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 715 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶高位水箱没法设置

有一个原有三层建筑,现要改成养老院,由于结构荷载的考虑,在屋顶无法设置高位消防水箱间,要在一层地面上设置消防水池和泵房,泵房内要设置各两台消火栓和喷淋给水泵,还要在泵房内设置消火栓和喷淋系统的稳压泵和稳压罐。自喷规范有要求可以在泵房内设置稳压泵和稳压罐,请问消火栓系统可不可以在泵房内能设置稳压泵和稳压罐。如果可以如何选择泵和罐的参数。

回帖成功

经验值 +10