屋顶高位水箱没法设置

发布于:2017-11-23 23:09:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个原有三层建筑,现要改成养老院,由于结构荷载的考虑,在屋顶无法设置高位消防水箱间,要在一层地面上设置消防水池和泵房,泵房内要设置各两台消火栓和喷淋给水泵,还要在泵房内设置消火栓和喷淋系统的稳压泵和稳压罐。自喷规范有要求可以在泵房内设置稳压泵和稳压罐,请问消火栓系统可不可以在泵房内能设置稳压泵和稳压罐。如果可以如何选择泵和罐的参数。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    滴 滴滴 路过哦 收取土木币一枚。
    2017-12-05 09:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • yilankai
    yilankai 板凳
    消火栓和喷淋的稳压系统合用可以。泵和罐的参数新图集15s909有详细解释。建议设置成稳高压系统,理由是6.1.9-2,可以设计评审的时候开专家讨论会确定该方案,尽量不用顶压设备,太不可靠了。
    2017-11-30 09:08:30