TN-C-S接地系统铜排接线问题

发布于:2017-11-21 11:09:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人遇到一个难题需向各位请教一下,做2000kVA油变,0.4kV低压侧四根排引到低压进线柜,进线柜内分为PE排和N排,现在考虑系统接地:
问题一:变压器的中性点接地是否可以在低压配电室接接地网,怎么接?
问题二:变压器外壳接地怎么做?
问题三:大概都要多大的线或排?


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    变压器中性点接地应该在低压总配电箱一点与PE线连接,防止杂散电流。
    2017-12-07 11:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • 玉园
    玉园 板凳
    变压器中性点有个接地螺栓,你用40*4的镀锌扁铁打孔连在上面,扁铁另一端焊接在接地干线上,外壳也有接地标识,螺栓连接的,你用扁铁同样是打个孔,另一端焊接在接地干线扁铁上。