土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个分别带智能补偿器(同时使用)的补偿柜给并列运行两台变压器进行补偿,总是一个柜欠补,另一个过补,怎么处理(手动电容组足够)

两个分别带智能补偿器(同时使用)的补偿柜给并列运行两台变压器进行补偿,总是一个柜欠补,另一个过补,怎么处理(手动电容组足够)

发布于:2017-11-21 03:55:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个分别带智能补偿器(同时使用)的补偿柜给并列运行两台变压器进行补偿,总是一个柜欠补,另一个过补,怎么处理(手动电容组足够)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    beida_energy 发表于 2017-11-21 16:29 这不是瞎扯吗?这点差异根本不是差异!呵呵,一个愚蠢而且狂妄自大的东西。【这点差异根本不是差异!】 是不是差异,是你说了算,还是事实说了算呢???两台以上变压器并联运行,变压器输出功率的功率因数不同是很普遍的现象。甚至电流大小,功率大小都会有在允许范围内的差异,楼主反映的现象就是客观事实存在。这就是因为变压器短路阻抗有所不同,特别是阻抗角不同造成的。没有人设计把电容柜合并一套装置,也没有人设计选择控制仪器按照在一个电容柜中。你把采样点设在一个变压器主出线上,是不可能改变这种现象滴,除非你不观察。因为电容器的电流是变压器(电源)提供滴。笨蛋、蠢猪、傻瓜、白痴、无赖。:P:P:P
    2017-11-22 08:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    俩变压器的并列运行的,那么你的电容器柜的电流采样是放在哪里?
    是一个采样点还是两个采样点?
    2017-11-21 16:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明接线图CAD版

网上PDF版的见过很多,标准图集也有,但CAD的很少,附一个

回帖成功

经验值 +10