关于“电力增容器”设备,可行吗?求高手指点!!

发布于:2017-11-17 11:37:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到一个项目,由于产能的增加,装机功率也大大增加,但变压器增容手续申请短期内困难较大。有客户介绍说通过他们的“电力增容箱”,可大大提高变压器的带负荷能力。能使在不改变变压器本体结构、对变压器不做调整的情况下,通过在低压侧并接“增容箱”,可大大提高变压器的负荷能力,比如使原10kV/400V、800kvA变压器达到1600KVA变压器的负荷水平。而且信誓旦旦,说可以确保能做到。但其以技术保密为由,未能透漏任何相关的技术资料和说明和深入探讨。
第一次听说这个,从理论上也未能找到理论支撑。
有否业内高手指点下。有否遇到或使用过类似产品或案例?理论成立的可行性?会存在哪些问题。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 解药1210
    解药1210 沙发
    是的,我也觉得不可能。没有理论支撑,矛盾的。明确提出了反对意见。可是领导偏偏就相信!!!
    2017-12-08 15:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    骗子无异。
    2017-12-01 11:25:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疑惑不解!关于防火电缆

建筑设计防火规范》GB50016-2014 第10.1.10条10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。 2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。