土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疑惑不解!关于防火电缆

疑惑不解!关于防火电缆

发布于:2017-11-17 11:36:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑设计防火规范》GB50016-2014 第10.1.10条
10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
楼主认为,10.1.10的1和3有矛盾的地方,好比在高层住宅里,强电竖井三级负荷和一级负荷同竖井,消防设备配电采用了耐火电缆和防火线槽敷设;但是3条规定不能同竖井,要同竖井的话用绝缘矿物电缆。楼主以为都是给消防设备供电,1条和3条明显冲突。而楼主碰到好多设计人直接依照3条,他们认为用绝缘矿物电缆肯定没错,再说安全性也高,造价高反正自己不花钱;而1条是黑体字,现在基本上没人看,直接3条,消防电缆直接绝缘矿物电缆,有的还在防火线槽内敷设......;1条成摆设了尤其是在竖井内敷设。
  • zfhwlr
    zfhwlr 沙发
    以前合井不安全,现在说白了就是让你分井敷设,啥事没有。
    2017-11-17 16:33:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析电子电路图工作原理的关键要素

了解电子元器件的结构和基本工作原理,掌握电子元器件的主要特性是分析电路工作原理的关键要素,不了解电子元器件的主要特性,电路分析就会寸步难行。同时,掌握电子元器件特性有助于使用各种仪器检测电子元器件的质量,同时还能够加深记忆。1、了解电子元器件的基本结构如果不了解电子元器件的结构,就不知道电子元器件内部装有什么,基础知识就不够扎实,会影响进一步的深入学习,影响对电子元器件知识的全面掌握。学习电子元器件知识要循序渐进,了解电子元器件结构有助于理解该元器件的工作原理,进而可以学习元器件的主要特性,运用这些特性分析电路中元器件的作用和功能。这其中的知识链是一环扣一环的,如果知识掌握的不系统、不扎实,往往就是知识链中缺少了一环。