土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 湿接缝U型钢筋搭接?

湿接缝U型钢筋搭接?

发布于:2017-11-16 17:07:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
请假下大神们,湿接缝U型钢筋是采用焊接还是绑扎?可以点焊么?有规范要求么?



_F5JNQLV}U9CZ8TQ9S`P7X0.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 我艾西红柿
    wcxu1 发表于 2017-11-23 10:26 这个我以前做过,当时是按设计要求做的单面焊,所以,您仔细看看图,应该设计有要求。规范里是不会写这么细 …多谢!设计没有明确说搭接方式,倒是横隔板那些说了单面焊,只是想找个东西要求劳务
    2017-11-24 10:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • wcxu1
    wcxu1 板凳
    这个我以前做过,当时是按设计要求做的单面焊,所以,您仔细看看图,应该设计有要求。规范里是不会写这么细的。别想着在规范里找这个问题的答案啦。同时,您还可以看看钢筋环的搭接长度,如果满足钢筋绑扎的搭接倍数,理论上可以考虑搭接或者点焊,如果不够,那就焊接,没有余地。看图上的尺寸,湿接缝的范围只有50厘米,基本不会满足绑扎搭接的倍数的,果断焊接吧。
    2017-11-23 10:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于沥青路面,这些东西都是你需要知道的!

来源:网络 版权归原作者所有 在高速公路施工中经常性的采用沥青路面这样一个结构形式,那么沥青路面的结构设计我们都需要注意哪些地方?它的损坏形式是什么样子的?它的结构层厚度又是怎么设计的?让我们带着这样的疑问开始今天的学习吧!

回帖成功

经验值 +10