土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地源热泵系统的相关设计问题

地源热泵系统的相关设计问题

发布于:2017-11-06 20:23:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
《设计手册》30.4.4第一段:热泵的运行结果很大程度上取决于热能利用系统与热源系统之间的温度差。 冬季系统的供水温度越低越好,夏季系统的供水温度越高越好。(这句话是不是说反了?)
地源热泵系统宜与辐射系统相结合使用,这样可以最大限度的提高季节性能系数。(地源热泵系统有什么特别之处是别的系统没有的,为什么说宜与辐射供暖系统相结合呢?)
特请教,谢谢大家!


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • anarkh00
    anarkh00 沙发

    一般来说地源井冬季取热、夏季取冷能力有限,因此热泵供热、供冷能力有限,具体体现在热泵机组供热出水温度较低一般在50-60℃,供冷水温度较高。辐射系统的热水温度可以低点、冷水温度高点都可以达到较好的效果,所以由此说法。
    2017-11-24 09:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 板凳
    系统的供水温度是指主机去往末端的温度,冬季温度越低则主机的冷凝温度越低;相同的热量主机的能效比越高,夏季正好相反

    2017-11-09 16:21:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。