有洞口连通的地下层和地上层是否可以叠加面积计算防火分区

提问 发帖 回复

有洞口连通的地下层和地上层是否可以叠加面积计算防火分区,规范上没有明确提出。 例如一幢建筑(一层和负一层)的功能为商业,设有消防喷淋,地下负一层建筑面积1000平方,地上建筑面积3000平方,负一层和一层通过自动扶梯连通, 现在设置防火分区有两种方法 1:因为有消防喷淋,地下负一层算一个分区,在负一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘;地上一层算一个分区,在一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘; 2:根据建筑防火规范

有洞口连通的地下层和地上层是否可以叠加面积计算防火分区,规范上没有明确提出。 例如一幢建筑(一层和负一层)的功能为商业,设有消防喷淋,地下负一层建筑面积1000平方,地上建筑面积3000平方,负一层和一层通过自动扶梯连通, 现在设置防火分区有两种方法 1:因为有消防喷淋,地下负一层算一个分区,在负一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘;地上一层算一个分区,在一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘; 2:根据建筑防火规范,有喷淋的地下商业防火分区可以2000平米,有扶梯连通的洞口上下楼层防火分区面积需要叠加计算(规范中没有要求上下楼层一定要是地上层),根据以上条件,地下1000平方再加上一层扶梯洞口周边的一定面积(小于1000平米)设为一个防火分区,一层剩余面积设为一个防火分区,这样的好处是,只要在一层设置防火卷帘; 各位同行对此问题有什么见解
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • such66
    such66 2017年11月06日 16:36:31 2楼
    坐等高手回复!!!!!
    回复 0 举报
  • fenghaorat123
    fenghaorat123 2017年11月06日 20:54:09 3楼
    肯定在上面设啊。。。有力条件太多了。
    回复 0 举报
  • 丛林突击
    丛林突击 2017年11月07日 09:34:22 4楼
    好像地下室和地上层要分开。。。。
    回复 0 举报
  • 陈小宝最帅
    陈小宝最帅 2017年11月07日 11:42:55 5楼
    感谢分享。。。
    回复 0 举报
  • 富强168
    富强168 2017年11月07日 11:55:59 6楼
    肯定在上面设啊。
    回复 0 举报
  • pianpiantou
    pianpiantou 2017年11月07日 12:43:02 7楼
    360桌面截图20171107122537.jpg 地下一层设防火卷帘,一层不用设防火卷帘,就可以。 卷帘落下时,扶梯上有人可以走到一层疏散。
    回复 0 举报
  • jws6805
    jws6805 2017年11月07日 20:41:49 8楼
    好像地下室和地上层要分开。。。。
    回复 0 举报
  • luochongchong
    luochongchong 2017年11月08日 08:36:31 9楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • 武汉挂证
    武汉挂证 2017年11月08日 09:31:26 10楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • 武汉挂证
    武汉挂证 2017年11月08日 09:31:51 11楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报